2) R ne consomme qu'une puissance active égale à R*I² => PR=R*i²

L consomme une puissance active r*I² et une puissance réactive L*i² => PL=r*I² et QL=L*I²

C fournit une puissance réactive égale à 1/(Cw)*I² => QC=-1/(Cw)*I²

Pour le total :

PT=somme des P

QT=somme algébrique des Q

S=√(PT²+QT²)

Posté(e)
il y a 42 minutes, julesx a dit :

2) R ne consomme qu'une puissance active égale à R*I² => PR=R*i²

L consomme une puissance active r*I² et une puissance réactive L*i² => PL=r*I² et QL=L*I²

C fournit une puissance réactive égale à 1/(Cw)*I² => QC=-1/(Cw)*I²

Pour le total :

PT=somme des P

QT=somme algébrique des Q

S=√(PT²+QT²)

Salut,

distraction ... 

L consomme une puissance active r*I² et une puissance réactive L*i² => PL=r*I² et QL= wL*I²

 

 

 

Posté(e)

Merci pour la correction par contre j'ai deux autres interrogations

C fournit une puissance réactive égale à 1/(Cw)*I² => QC=-1/(Cw)*I²   pourquoi il  y a un - devant le 1

et est- que (Cw)*I^2 sont tous les deux sous la fraction : -1/((Cw)*I^2) ? 

 

  • E-Bahut
Posté(e)

De base, on considère que les puissances sont déterminées en convention récepteur. Une puissance absorbée est donc positive, une puissance fournie est négative, d'où le signe + pour la bobine et le signe - pour le condensateur.

Pour la fraction, si les deux étaient au dénominateur, j'aurais mis une parenthèse supplémentaire, comme tu l'as fait.