Lefootballeur Posté(e) le 17 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2014 Bonjour merci de m'aider pour ces exo
E-Bahut Barbidoux Posté(e) le 18 décembre 2014 E-Bahut Signaler Posté(e) le 18 décembre 2014 2———————— a————— b————— Non Puissance =U*I=12*4=24 W c————— E=p*t=24 Wh=24*3600=86400=86.4 kJ 7———————— a————— 24 V b————— 24/5=4.8 A c————— 24*4/5=19.2 V 9———————— a————— enregistrement temporel de la tension et de l’intensité à la sortie d’un tranformateur b————— Décalage nul, signaux en phase c————— Umax(t)=20 V ==> Ueff=14.14V Imax(t)=15 A ==> Ieff=15*√2/2=10.61 A x———————— a————— durée balayage 5 ms, période 20 ms fréquence 1/(20*10^-3)=50 Hz b————— sensibilité verticale 5 V/division Vmax=15 V veff=15*√2/2=3.54 11———————— a————— Puissance-tension d’alimentation b————— 2500/230=10.87 A c————— R=230^2/2500=21.16 Ω d————— en parallèle e————— Puissance égale à 2*2500=5000 W Ieff=2*10.87*√2/2=15.4 A f————— 5000*6=30000W=30 kW g————— 30*0.13=3.9 €
E-Bahut Barbidoux Posté(e) le 18 décembre 2014 E-Bahut Signaler Posté(e) le 18 décembre 2014 il est corrigé
Messages recommandés