Exercice 2: Electricité

Une prise de la salle à manger d'une maison est équipée d'une multiprise et elle est protégée par un coupe-circuit de 10A. On fait fonctionner en même temps sur cette prise un téléviseur de puissance 150W et un fer à repasser de puissance 1200W.

1) Quel est le rôle dy coupe-circuit?

2) Pour quelle valeur de l'intensité efficace va-t-il se déclencher?

3) Quelle est la valeur de l'intensité efficace du courant qui traverse chaque appareil banché sur cette prise?

4) Le cour-circuit va-t-il se déclencher?

Rappel: la valeur de la tension efficace du secteur est de 230V.

  • E-Bahut
Posté(e)

Une prise de la salle à manger d'une maison est équipée d'une multiprise et elle est protégée par un coupe-circuit de 10A. On fait fonctionner en même temps sur cette prise un téléviseur de puissance 150W et un fer à repasser de puissance 1200W.

1) Quel est le rôle dy coupe-circuit?

Interrompre le circuit en cas de surchage de la ligne (dépassement de la valeur maximale admise pour la ligne considérée)

2) Pour quelle valeur de l'intensité efficace va-t-il se déclencher?

10 A

3) Quelle est la valeur de l'intensité efficace du courant qui traverse chaque appareil banché sur cette prise?

un téléviseur de puissance 150W ==>(I=150/230= 0,65 A)et un fer à repasser de puissance 1200W ==>(I=1200/230=5,22 A).

4) Le cour-circuit va-t-il se déclencher?

Non