Aller au contenu

Electricite.


thimo

Messages recommandés

Posté(e)

une ligne de transport d,energie a une resistance totale de 0,5 ohm. on veut lui faire transporter une puissance de 1000kw, puissance mesuree au depart

apres avoir schematisee ce probleme, calculer lorsque la tension au depart de la ligne est 1000volts puis 5000volts.

1] le courant dans la ligne.

2] la chute de tension en volts, puis en % de la tension au depart.

3] les pertes joules en watts, puis en % de la puissance au depart.

4] la tension , et la puissance disponibles a l,arrivee.

  • E-Bahut
Posté(e)
une ligne de transport d'énergie a une résistance totale de 0,5 ohm. on veut lui faire transporter une puissance de 1000kw, puissance mesurée au départ

après avoir schématisé ce problème, calculer lorsque la tension au départ de la ligne est 1000volts puis 5000volts.

1] le courant dans la ligne.

2] la chute de tension en volts, puis en % de la tension au depart.

3] les pertes joules en watts, puis en % de la puissance au depart.

4] la tension , et la puissance disponibles a l,arrivee.

  • E-Bahut
Posté(e)

1-------------------------

P=U*I ==> I=P/U

==> P=1000 kW et U=1000 V ==> I=10^6/1000= 1000 A

==> P=1000 kW et U=5000 V ==> I=10^6/5000= 200 A

2--------------------------

Chute de tension =r*I

==> U=1000 V ==> r*I=0,5*1000= 500 V soit 500/1000=0,5=50% de la tension de départ

==> U=5000 V ==> r*I=0,5*200= 1000 V soit 1000/5000=0,2=20% de la tension de départ

3--------------------------

Perte en joule Pjoule=r*I ^2

==> U=1000 V ==> r*I^2=0,5*1000*1000= 5*10^5 J=5000 kJ

==> U=5000 V ==> r*I^2=0,5*200*200= 2*10^4 J= 20 kJ

et perte en Watt =r*I^2*t

==> U=1000 V ==> r*I^2*t=0,5*1000*1000= 5*10^5 J=500 kW

==> U=5000 V ==> r*I^2*t=0,5*200*200= 2*10^4 J= 20 kW

4--------------------------

Ufinal=U-r*I

==> U=1000 V ==> Ufinal=U-r*I=1000-0,5*1000=500 V

==> U=5000 V ==> Ufinal=U-r*I=5000-0,5*200=4000 V

puissance disponible à l’arrivée P=Pinitiale-Pjoule

==> U=1000 V ==> P=1000-500=500 kW

==> U=5000 V ==> P=1000-20=980 kW

à vérifier.....