theserver Posté(e) le 20 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2016 Bonjour,Etant actuellement en première S-SI, notre professeur nous as donné un DM sur le transport d'électricité (en pièce jointe "DM SI.pdf").Je suis un peu perdu, je ne vois pas pour la question 4 à quoi correspond Rx ?Je suis bloqué pour les questions 5 et 6, pourriez-vous m'expliquer la marche à suivre ? En effet je ne comprend pas comment réagis le circuit avec un transformateur, y a-t-il deux boucles, peut on appliquer l loi des mailles ? Que faire après avoir calculer la tension des fils ? ... Voici ce que jai trouvé jusqu'à maintenant : 1)"sur schéma" 2) Iu1 = Iu2 = 18000 W / 380 V = 47.37 A 3) R = p*L/S donc S = pi*0.015^2 S = 7.069*10^-4 R = (17*10^-9)*300 000 / (7.069*10^-4) R = 7.215 Ohm -> R(aller-retour) = 14.43 Ohm 4) "je n'ai pas trouvé qu'est ce que Rx " 5) U = R*I U = 47.37*7.215 U = 341.775 Donc MT = 341.775*2 + 380 ? Si oui alors MT = 1063.55 V ? N'étant pas sur de ce que j'ai trouvé, je suis bloqué pour les questions d'après... Pourriez-vous me corriger, m'expliquer la démarche à suivre après, etc ?Merci par avance.
Gogoumo Posté(e) le 20 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2016 Voici ce que jai trouvé jusqu'à maintenant : 1)"sur schéma" OK 2) Iu1 = Iu2 = 18000 W / 380 V = 47.37 A OK 3) R = p*L/S donc S = pi*0.015^2 S = 7.069*10^-4 R = (17*10^-9)*300 000 / (7.069*10^-4) R = 7.215 Ohm -> R(aller-retour) = 14.43 Ohm OK 4) "je n'ai pas trouvé qu'est ce que Rx " C'est probablement la résistance totale AR de la ligne électrique 5) U = R*I U = 47.37*7.215 U = 341.775 unité ? Donc MT = 341.775*2 + 380 ? Si oui alors MT = 1063.55 V ? OK N'étant pas sur de ce que j'ai trouvé, je suis bloqué pour les questions d'après... Pourriez-vous me corriger, m'expliquer la démarche à suivre après, etc ?Merci par avance. Pour l'installation 1 : Le rapport de transformation se calcule comme indiqué par l'énoncé ( on trouve 2,65.10-3 sauf erreur de calcul) Tu calcules ensuite la puissance fournie par le transformateur, puis en tenant compte de son rendement la puissance consommée par ce transformateur et à partir de cette puissance l'intensité Ic ( 0,15A sauf erreur de calcul )
theserver Posté(e) le 21 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2016 Merci beaucoup Gogmou, j'ai en effet bien trouvé 2,65.10-3 pour ce qui est du rapport de transformation. Pour Ic, je trouve aussi la même chose que toi en faisant : 400 000 Ic * 0.82 = 32379.76 + 18000 Ic = [(32379.76+18000)/400000]/0.82 Ic = 0.15 A Est-ce bien ce que tu as fait ? Mais, pour la partie 2, que faire ? Faut-il recalculer la puissance de sortie du transfo, puis le rapport de transformation pour avoir de la même façon Ic pour le cas 2 ? Faut-il calculer le rapport de transformation sur HT (comme dit dans le sujet "en première approximation"), puis ensuite dire que l'approximation n'est pas valable à cause de la chute de tension des câbles ( et donc faire "chutes de tensions des cables" + "400000" ) pour calculer la tension en entrée du transfo ?
Gogoumo Posté(e) le 21 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2016 Merci beaucoup Gogmou Gogoumo , j'ai en effet bien trouvé 2,65.10-3 pour ce qui est du rapport de transformation. Pour Ic, je trouve aussi la même chose que toi en faisant : 400 000 Ic * 0.82 = 32379.76 + 18000 Ic = [(32379.76+18000)/400000]/0.82 Ic = 0.15 A Est-ce bien ce que tu as fait ? Oui Mais, pour la partie 2, que faire ? Faut-il recalculer la puissance de sortie du transfo puis le rapport de transformation pour avoir de la même façon Ic pour le cas 2 ? Faut-il calculer le rapport de transformation sur HT (comme dit dans le sujet "en première approximation"), puis ensuite dire que l'approximation n'est pas valable à cause de la chute de tension des câbles ( et donc faire "chutes de tensions des cables" + "400000" ) pour calculer la tension en entrée du transfo ? Question 6 :* Puissance de sortie du transfo = Puissance consommée par l'installation industrielle. * Puissance en entrée du transfo : se calcule à partir de la puissance de sortie et du rendement. * Ic : Se calcule à partir de la puissance en entrée et de la tension en entrée du transfo (Voir énoncé). *Chute de tension en ligne : Se calcule par la loi d'ohm. Tu compares cette chute à HT pour savoir si l'approximation est correcte. *Rapport de transformation : Tension de sortie / Tension d'entrée.
theserver Posté(e) le 22 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2016 Bonjour Gogoumo (et excuse moi d'avoir écorché ton nom d'utilisateur), Grâce à ton aide précieuse, j'ai pu faire, pour le 6 :HT*Ic*n = Pusinedonc 400 000 * Ic * 0.82 = 18 000 Ic = 0.055 A *(Dans l'énoncé il était dit de considérer HT comme la puissance d'entrée du transfo ) J'ai ensuite calculé la chute de tension des cables avec la valeur approximative de Ic : Ucable = Ic * Rcables Ucable = 0.055 * 14.43 Ucable = 0.8 V J'en ai déduis que la chute de tension due à la résistance des câbles était dérisoire et donc que notre approximation était valable. J'ai juste une dernière question : Pour calculer le rapport de transformation, faut-il prendre en compte la perte due au rendement du transfo de 82 % ? En faisant par exemple : ( U entrant * rendement transfo ) / U sortant ( 1063.55 / 400000 * 0.82 )ou alors fait on tout simplement (1063.55 / 400000 ) ?Merci beaucoup , je pense que j'arrive enfin au bout de ce DM grâce à toi.
Gogoumo Posté(e) le 22 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2016 Bonjour Gogoumo (et excuse moi d'avoir écorché ton nom d'utilisateur),Il n'y a pas de mal : C'était juste une remarque en lisant ton texte. Grâce à ton aide précieuse, j'ai pu faire, pour le 6 :HT*Ic*n = Pusinedonc 400 000 * Ic * 0.82 = 18 000 Ic = 0.055 A Exact*(Dans l'énoncé il était dit de considérer HT comme la puissance d'entrée du transfo ) J'ai ensuite calculé la chute de tension des cables avec la valeur approximative de Ic : Ucable = Ic * Rcables Ucable = 0.055 * 14.43 Ucable = 0.8 V ExactJ'en ai déduis que la chute de tension due à la résistance des câbles était dérisoire et donc que notre approximation était valable. Oui.J'ai juste une dernière question : Pour calculer le rapport de transformation, faut-il prendre en compte la perte due au rendement du transfo de 82 % ? En faisant par exemple : ( U entrant * rendement transfo ) / U sortant ( 1063.55 / 400000 * 0.82 )ou alors fait on tout simplement (1063.55 / 400000 ) ?Le rapport de transformation concerne uniquement les tensions, alors que le rendement concerne les puissances. Donc r = Usortie / Uentrée
theserver Posté(e) le 23 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 décembre 2016 Merci beaucoup Gogoumo, j'ai finalement pu finir ce DM grâce aux derniers éléments que tu m'as donné. (dernière question y a-t-il une manip à faire pour clore le topique ou dussé-je le laisser tel quel ?) Bonne continuation à toi.
Gogoumo Posté(e) le 23 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2016 Non : Rien d'autre à faire. Ci - dessous un récapitulatif qui te permettra de vérifier tous tes résultats ( Si je n'ai pas fait d'erreurs ! ) Joyeux Noël !
Messages recommandés
Archivé
Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.